Resumo: a linha de transmissão de alta tensão aérea é a artéria do sistema de energia, e seu estado de operação determina diretamente a segurança e o benefício do sistema de energia. Na prática, também ocorrem acidentes de quebra de alta tensão causados pela sobrecarga e envelhecimento dos equipamentos. A detecção de infravermelho tem as características de longo-distância, sem corte de energia, sem contato e sem desintegração, o que fornece um meio avançado para o monitoramento do status da linha de energia. No entanto, há poucas experiências de detecção na linha e não há um padrão correspondente. Portanto, este artigo apresenta um método de elevação da temperatura na faixa de alarme quando o termoimager infravermelho é usado para detectar a linha [ um ] E método de aumento de temperatura relativa [ dois ] As deficiências da análise. Combinado com a situação real, propõe-se o método de discriminação da diferença de temperatura absoluta.
Palavras-chave: o método de aumento da temperatura do limite de alarme, método relativo de aumento de temperatura, método de discriminação da diferença de temperatura absoluta
1. Método de detecção e discriminação por infravermelho para defeitos de linha de alta tensão
escrevendo [um ] O artigo propõe que o aumento da temperatura da temperatura ambiente relativa do ponto quente gerador é usado para julgar os defeitos térmicos, e o medidor de elevação da temperatura do limite de alarme para a conexão superaquecida de diferentes fios sob diferentes correntes de carga é dado. Quando o aumento da temperatura do ponto detectado para a temperatura ambiente é maior do que o aumento da temperatura do alarme especificado na tabela, é considerado defeituoso, e o tipo de defeito é determinado de acordo com o aumento da temperatura do alarme na tabela. Este método é simples, intuitivo e prático, mas na detecção infravermelha da linha, existem as seguintes deficiências:
um ) Para a linha de transmissão de alta tensão aérea, devido à limitação das condições, é impossível medir com precisão a temperatura ambiente, a umidade, a velocidade do vento e a distância de detecção ao redor da linha. Geralmente, a temperatura, a umidade e a velocidade do vento do ambiente do solo são usados como parâmetros ambientais da linha para estimar a distância de detecção. Portanto, o aumento da temperatura ambiente relativa da temperatura ambiente do ponto quente medido está incorreto, o que inevitavelmente levará ao erro de julgamento de defeito térmico;
dois ) Para linhas de alta tensão DC e AC, mesmo que os mesmos materiais e as mesmas condições ambientais, devido ao efeito de efeito de pele e proximidade, o aquecimento das linhas CA sob a mesma condição de corrente de carga deve ser mais grave do que o de DC [ um ] Limita-se apenas a regular o aumento da temperatura do limite de alarme de acordo com o tipo de condutor e a corrente de carga;
três ) As características de aquecimento de diferentes equipamentos e materiais são diferentes, e o aumento de temperatura permitido em diferentes condições deve ser diferente. Por exemplo, quando há radiação solar, um certo aumento de temperatura será adicionado ao objeto testado. Neste momento, o aumento da temperatura do limite do alarme deve ser obviamente diferente daquele sem radiação solar. Obviamente, não é conveniente e preciso simplesmente usar este método para analisar os defeitos térmicos.
O guia de aplicação da tecnologia de diagnóstico infravermelho para equipamentos vivos apresenta um método relativo de julgamento de aumento de temperatura para identificação de falhas térmicas de equipamentos térmicos induzidos atuais. Este método analisa a relação entre diferença de temperatura relativa e resistência ao contato, e conta com o padrão da indústria de energia elétrica "procedimento de teste preventivo para equipamentos elétricos" ( DL/T596 ) O critério relativo de elevação da temperatura para análise dos defeitos térmicos dos equipamentos térmicos induzidos atuais é determinado de acordo com as disposições de resistência ao contato. Este método determina o método de julgamento a partir das causas internas do aquecimento, supera a influência de alguns fatores ambientais e a corrente de carga nos resultados da medição, e tem efeito norteador no diagnóstico infravermelho do equipamento de energia. No entanto, para a detecção infravermelha da linha, o critério é insuficiente
um ) Atualmente, não há norma nacional para a resistência quantitativa de contato dos encaixes de linha em operação. O padrão da indústria de energia elétrica, o código de teste preventivo para equipamentos de energia, que é a base da diretriz, não é especificado, por isso é difícil determinar o padrão de julgamento relativo da diferença de temperatura;
dois ) Este guia e documento [ dois ] O padrão relativo de julgamento de aumento de temperatura de todos os outros equipamentos de desvio que não seja disjuntor e interruptor é o mesmo que o interruptor de isolamento, enquanto os requisitos de resistência de contato do desconectador são diferentes dos dos encaixes de linha;
três ) O método relativo de elevação da temperatura não pode considerar o aumento adicional da temperatura causado pela radiação solar;
quatro ) O guia também aponta o aumento real da temperatura do ponto quente< at="" 10k,="" the="" deviation="" between="" relative="" temperature="" difference="" and="" relative="" resistance="" will="" be="" more="" dispersed,="" which="" will="" affect="" the="" accurate="" judgment="" of="" equipment="" defects,="" and="" this="" type="" of="" thermal="" defects="" accounts="" for="" a="" large="" proportion="" of="" the="" line="">
cinco ) A diretriz considera que, se a taxa de carga estiver próxima de 100 %, pode se referir ao aquecimento de aparelhos elétricos de alta tensão CA em operação de longo prazo ( GB763-90 ) Para executar.
Para o aquecimento dos fios de transmissão de alta tensão, o aquecimento dos aparelhos elétricos de alta tensão CA em operação de longo prazo ( GB763-90 ) A temperatura máxima permitida de funcionamento do fio de alumínio do núcleo de aço deve ser de + 70 °C, de acordo com as condições técnicas gerais para os encaixes de energia ( GB2314-85 ) O desempenho de contato elétrico dos acessórios de energia deve atender aos seguintes requisitos:
um ) A resistência entre duas extremidades da junta do condutor não deve ser maior do que a resistência do mesmo comprimento do condutor;
dois ) O aumento da temperatura na conexão do condutor não deve ser maior do que o do condutor conectado;
três ) A capacidade de carga atual de todos os encaixes com carga elétrica não deve ser inferior à do condutor instalado.
De acordo com as regras acima, pode-se reconhecer que, em operação normal de carga, a temperatura no tubo de junção, grampo de tensão, placa de ajuste e placa de conexão da segunda linha deve ser a mesma ou menor que o condutor da linha de transmissão. Portanto, a temperatura do condutor de funcionamento normal perto do objeto testado pode ser tomada como temperatura de referência, ou seja, para os locais com defeitos térmicos, a temperatura dos encaixes de arame ou fio pode ser tomada como temperatura de referência a 5m de distância do ponto quente.
Neste momento, o método de diferença de temperatura absoluta pode ser usado para julgar: pegue a temperatura máxima dos encaixes de condutor ou fio que correm normalmente a 5m do objeto em teste como temperatura de referência Ta, e a temperatura do objeto medido é t, Δ T = T - TA, de acordo com Δ T é usado para julgar o defeito térmico, que pode eliminar o efeito do aumento adicional da temperatura causado pela radiação solar. Ao mesmo tempo, devido à homogeneidade, o erro causado pela imprecisão dos parâmetros como a distância de detecção, temperatura ambiente, umidade e velocidade do vento é reduzido.
Em termos dos critérios para o julgamento de defeitos, considera-se que:
um ) Para termoimagems infravermelhos, existem alguns erros de medição, como o thv570 avançado de SATH e PM280 do outro lado, e sua precisão é ± dois %( Faixa de leitura ) ou ± 2°C ;
dois ) Para as linhas que estão funcionando há muito tempo, devido aos danos ao condutor durante a crimping, corrosão e desgaste na operação de longo prazo, para os encaixes de linha em operação, como tubos de conexão, achamos que deve haver uma faixa de elevação de temperatura permitida, em vez de cumprir estritamente com o padrão de gb2314-85, ou seja, a temperatura nos encaixes do fio não é necessariamente menor ou igual à temperatura do funcionamento normal circundante condutor;
três ) Devido ao erro de medição e à aleatoriedade da seleção do ponto de referência, a temperatura do ponto de referência selecionado tem uma certa variação. A partir da análise teórica e dos resultados reais de observação, a faixa de temperatura é mostrada< 2℃="">
quatro ) Devido à diferença das condições reais do ambiente, qualquer imager térmico infravermelho não pode dar um esquema de correção geral que seja consistente com a situação real do local de detecção. Além disso, os parâmetros ambientais da correção de temperatura exigida pelo termoimagem infravermelho são erros, de modo que os resultados da medição têm alguns erros.
Em resumo, a análise é feita em carga total com referência às normas nacionais relevantes e experiência nacional e internacional ( Quando não é classificada a carga, o termograma infravermelho geral pode ser convertido em carga nominal ), para a discriminação de aquecimento da linha de alta tensão Δ Considera-se que há um leve risco de contato quando t está abaixo de 10 °C ( defeitos térmicos gerais ), Δ T é um grande defeito se exceder 10 °C, mas não mais de 30 °C, Δ T é um defeito de emergência quando excede 30 °C. Devido aos erros de medição e outros aspectos, Δ T julga que o valor limite dos defeitos não é absoluto, e deve ser analisado de acordo com a medição. De acordo com os critérios acima, os defeitos térmicos são julgados no teste real.
3 conclusões e sugestões
É um método mais adequado e razoável para distinguir os defeitos térmicos das linhas de transmissão aérea por método de diferença absoluta de temperatura.