+8618657514717

Discussão sobre o problema de aterramento do cabo de alta tensão

Jan 09, 2021

O escudo de cobre e a armadura de aço do cabo de alta tensão geralmente precisam ser aterrados. Qual é a diferença entre aterrar em ambas as extremidades e aterrar em uma extremidade?

A blindagem de aço e o escudo de cobre podem ser soldados juntos ao fazer as extremidades do cabo?

A blindagem de aço e o escudo de cobre podem ser soldados juntos ao fazer a extremidade média do cabo?

Mais de 35 kv cabo de alta tensão para cabo único núcleo, cabo único núcleo na potência, pode formar tensão induzida no escudo, se em ambas as extremidades da blindagem e aterramento, escudo e loop for formado entre a terra, produzirá corrente induzida, camada de blindagem de cabo será febre, perda de energia, influenciar o funcionamento normal da linha , a fim de evitar a ocorrência desse fenômeno, com o método de aterrado em uma extremidade, geralmente quando a linha é muito longa também pode ser usada em um terráqueo neutro e ligação cruzada, etc.

Ao fazer a extremidade do cabo, a armadura de aço e o escudo de cobre são soldados e aterrados separadamente para facilitar a inspeção do escudo interno do cabo. Durante a inspeção do escudo interno do cabo, é aplicada uma tensão entre a armadura de aço e o escudo de cobre. Se ele pode suportar uma certa tensão, o escudo interno é provado estar intacto.

Se não houver tal exigência, a armadura de aço e o escudo de cobre podem ser aterrados juntos sem testar a bainha interna do cabo (defendemos aterramento após pistas separadas).

Por que os cabos de alimentação isolados XLPE de núcleo único HV precisam de um método especial de aterramento?

Normas de segurança de energia: 35kV e abaixo do nível de tensão dos cabos são aterrados em ambas as extremidades, isso porque a maioria desses cabos são cabos de três núcleos, em operação normal, através da corrente total através dos três núcleos

E é zero, não há basicamente nenhum fluxo fora do escudo de alumínio ou metal, então não há basicamente nenhuma tensão induzida em ambas as extremidades do escudo de alumínio ou metal, de modo que não haverá corrente induzida fluindo através do escudo de alumínio ou metal depois que ambas as extremidades são aterradas.

Mas quando a tensão excede 35kV, a maior parte do cabo de núcleo único, a relação entre o núcleo de arame do cabo de núcleo único e o escudo metálico, pode ser considerada como um enrolamento primário de um transformador.

Quando o núcleo do cabo de núcleo único passar pela corrente, haverá linhas de campo magnético que cruzam o envelope de alumínio ligado ou a camada de escudo metálico, de modo que as duas extremidades dele aparecerão induzidas de tensão.

O comprimento da linha do cabo com o tamanho da tensão induzida é proporcional à corrente através do condutor e, quando o cabo é muito longo, a tensão de indução na baia somam-se ao grau de colocar em risco a segurança pessoal, a falha ocorreu na linha e operando sobre-tensão ou raios atingidos, a blindagem formará uma alta tensão de indução , e pode até mesmo quebrar o isolamento da baia.

Neste ponto, se o pacote de alumínio ainda ou três conectados uns aos outros em ambas as extremidades da camada de blindagem metálica, o saco de alumínio ou camada de blindagem metálica aparecerá muito de circulação, o valor central da corrente de linha de 50% - 95%, perda de forma, embalagem ou camada de blindagem metálica de alumínio quente, isso não só desperdiça muita energia , e reduziu a capacidade de transporte do cabo, e acelerou o envelhecimento do isolamento do cabo, de modo que o cabo único do núcleo não deve ser aterrado em ambas as extremidades.

[Em alguns casos (como cabo curto ou porta-luz), duas extremidades do revestimento de alumínio ou escudo metálico podem ser conectadas uma à outra três vezes. No entanto, quando uma extremidade do revestimento de alumínio ou escudo metálico não é aterrado, os seguintes problemas seguem:

Quando a corrente de raios ou a onda de sobre tensão ao longo do fluxo do núcleo, a embalagem de alumínio do cabo ou o terminal de aterramento do escudo metálico serão o impacto da alta tensão; o curto-circuito do sistema, a corrente de curto-circuito flui através do núcleo do fio, pacote de alumínio do cabo ou extremidade isolada do escudo metálico também pode aparecer maior tensão induzida, a frequência de energia no isolamento da bainha externa do cabo não pode suportar o papel da supervoltagem e danificada, levará a um aterramento de vários pontos, formar uma circulação. Portanto, ao utilizar o aterramento conectado em uma extremidade, devem ser tomadas medidas para limitar o excesso de volume na baia, quando a instalação deve ser de acordo com a diferente situação da linha,

De acordo com o princípio da economia e racionalidade no saco de alumínio ou uma determinada posição de camada de blindagem metálica adota um método especial de conexão e aterramento, e instalando protetor de baia ao mesmo tempo, a fim de evitar a quebra do isolamento da baia do cabo. Portanto, a instalação da linha de cabos de alta tensão, deve de acordo com os códigos GB50217-1994 para o projeto do cabo de energia elétrica, a bainha metálica do cabo único é apenas um pouco de solo, uma pequena bainha metálica de tensão induzida não deve exceder 50-100 - v (não tome nenhum contato com as medidas de segurança da bainha metálica inferiores a 50 v, como tomar medidas eficazes,

Não deve ser maior que 100 v), e lidar com isolamento. Se a tensão for maior do que as regras, a baia metálica após o isolamento ou isolamento classificado deve ser tomada para conectar-se à fiação de interconexão crossover. A fim de reduzir a linha de cabo único no sentido próximo da tensão induzida do cabo auxiliar e do cabo de comunicação, deve tentar adotar a conexão entre a Internet. O comprimento do cabo não é longo, pode usar um único ponto de aterramento. Para proteger o isolamento da baia do cabo, sem aterramento deve ser montado no final do protetor da baia.



Você pode gostar também

Enviar inquérito