Discussão sobre aterramento de cabos de alta tensão

Apr 22, 2021

O escudo de cobre e a armadura de aço do cabo de alta tensão geralmente precisam ser aterrados. Qual é a diferença entre duas extremidades de aterramento e um aterramento de uma extremidade? O escudo de aço e o escudo de cobre podem ser soldados juntos ao fazer o terminal do cabo? O escudo de aço e o escudo de cobre podem ser soldados juntos ao fazer o cabo do meio da extremidade?

Os cabos de alta tensão de 35kV são, em sua maioria, cabos de núcleo único. Quando os cabos de núcleo único estiverem ligados, a tensão induzida será formada na camada de proteção. Se a blindagem em ambas as extremidades for aterrada ao mesmo tempo, um laço será formado entre a camada de blindagem e a terra, o que gerará corrente induzida. Desta forma, a camada de blindagem do cabo aquecerá e perderá muita energia Para evitar esse fenômeno, geralmente é utilizado um método de aterramento de uma extremidade. Quando a linha é longa, o aterramento de ponto neutro e a interconexão cruzada também podem ser usados.

Ao fazer a cabeça do cabo, a armadura de aço e a camada de proteção de cobre são soldadas e aterradas separadamente para facilitar a detecção da bainha interna do cabo. Ao detectar a bainha do cabo, uma tensão é aplicada entre a armadura de aço e o escudo de cobre. Se ele pode suportar uma certa tensão, prova que a baia interior está intacta. Se não houver nenhuma exigência a esse respeito, não é necessário detectar a bainha interna do cabo, e a camada de blindagem de aço e proteção de cobre também pode ser conectada para aterramento (defendemos chumbo separado e aterramento).

Por que os cabos de alimentação isolados XLPE de núcleo único de alta tensão precisam de métodos especiais de aterramento?

As normas de segurança de energia elétrica estipulam que ambas as extremidades dos cabos de 35kV e abaixo do nível de tensão estão aterradas, pois a maioria desses cabos são três cabos principais. Em operação normal, a corrente total fluindo através de três cabos principais é muito pequena

Se a soma for zero, não há basicamente nenhuma ligação de fluxo fora do revestimento de alumínio ou camada de blindagem metálica, de modo que não há basicamente nenhuma tensão induzida em ambas as extremidades do revestimento de alumínio ou camada de blindagem metálica, de modo que não haverá corrente induzida fluindo através do revestimento de alumínio ou camada de blindagem metálica depois que ambas as extremidades são aterradas. No entanto, quando a tensão excede 35kV, a maioria dos cabos de núcleo único são usados. A relação entre o núcleo do cabo único e o escudo metálico pode ser considerada como o enrolamento primário de um transformador. Quando o núcleo de um único cabo do núcleo passar pela corrente, haverá um pacote de alumínio transfronteiriço de fluxo magnético ou camada de blindagem metálica, de modo que a tensão induzida apareça em ambas as extremidades dele. A magnitude da tensão induzida é proporcional ao comprimento da linha do cabo e à corrente que flui através do condutor. Quando o cabo é muito longo, a tensão induzida na baia pode ser adicionada para colocar em risco a segurança pessoal. Quando a linha estiver com falha de curto-circuito, comutando sobrevoltage ou impulso relâmpago, uma alta tensão induzida será formada no escudo, e até mesmo o isolamento da bainha pode ser quebrado. Neste momento, se as duas extremidades do pacote de alumínio ou escudo metálico ainda estiverem interligadas e aterradas, haverá uma grande corrente circulante no pacote de alumínio ou escudo metálico, cujo valor pode chegar a 50% - 95% da corrente do núcleo, resultando em perda e aquecimento da embalagem de alumínio ou escudo metálico, que não só desperdiça muita energia elétrica , mas também reduz a capacidade de transporte atual do cabo, e acelera o envelhecimento do isolamento do cabo. Portanto, cabo de núcleo único não deve ser isolado duplamente O terminal está aterrado. [em casos individuais (como cabo curto ou operação de carga de luz), as duas extremidades de camada de blindagem de alumínio ou metal podem ser interconectadas e aterradas. No entanto, quando uma extremidade do escudo de alumínio ou metal não estiver encalhada, surgirão os seguintes problemas: quando a corrente de raios ou a onda de sobrevoltage fluir ao longo do núcleo, a extremidade não encalhada do escudo de alumínio ou metal do cabo terá alta tensão de impulso; Quando o curto-circuito ocorre no sistema, quando a corrente de curto-circuito flui através do núcleo, a tensão induzida pela alta frequência de energia aparecerá na extremidade não encalhada da embalagem de alumínio do cabo ou na camada de blindagem metálica. Quando o isolamento da baota externa do cabo não pode suportar o efeito desta voltação e é danificado, levará a aterramento de vários pontos e corrente de loop de forma. Portanto, quando uma extremidade do aterramento da interconexão é adotada, devem ser tomadas medidas para limitar a supervoltagem na baia. Durante a instalação, métodos especiais de conexão e aterramento devem ser adotados em uma determinada posição da camada de blindagem de alumínio ou metal de acordo com diferentes condições da linha e o princípio da racionalidade econômica, e protetores de camada protetora devem ser instalados ao mesmo tempo para evitar que o isolamento da baia do cabo seja quebrado. Portanto, a instalação de linhas de cabos de alta tensão deve estar de acordo com os requisitos de código para projeto de cabos em Engenharia de Energia Elétrica (GB 50217-1994). Quando a bainha metálica de linhas de cabo de núcleo único é aterrada em apenas um ponto, a tensão induzida em qualquer ponto da bainha metálica não deve exceder 50-100v (não mais do que 50V se não forem tomadas medidas de segurança para evitar o contato arbitrário com a bainha metálica; não mais do que 100V se medidas efetivas forem tomadas), deve ser isolada do solo. Se a tensão for maior do que a tensão especificada, a baia metálica deve ser isolada em seções ou conectada para formar fiação de interconexão cruzada após o isolamento. A fim de reduzir a tensão induzida da linha de cabo único núcleo para cabo auxiliar adjacente e cabo de comunicação, a fiação de interconexão cruzada deve ser adotada na medida do possível. Quando o comprimento do cabo não for longo, pode-se usar um único ponto de aterramento. Para proteger o isolamento da baia do cabo, um protetor de baia deve ser instalado na extremidade não encalhada.