I. Padrões aplicáveis e definições de acessórios de cabo
Existem três níveis principais de padrões aplicáveis para acessórios de cabo:
Nível 1: padrões IEC
Sistemas de cabos de energia IEC62076 para cabos de energia isolados extrudados e seus acessórios com tensão nominal de 150kV (Um=170kV) até 500kV (Um=550kV) - métodos de teste e requisitos
Métodos de teste IEC60840 e requisitos para cabos de alimentação isolados extrudados e seus acessórios com tensão nominal de 30kV (Um=36kV) a 150kV (Um=170kV)
Dispositivo de conexão de cabo IEC60859 para chaves fechadas de metal isoladas a gás com tensão nominal de 72,5 kV e superior
IEC60502 Cabos de alimentação isolados extrudados e acessórios com tensão nominal de 1kV (Um=1,2kV) a 30kV (Um=36kV)
IEC60055 Revestimento de metal isolado em papel (com corpo de cobre ou alumínio, mas excluindo gás pressurizado e cabos preenchidos com óleo) Tensão nominal de até 18 / 30kV - Parte 1 - Testes de cabos e acessórios capítulo 7: Testes de tipo para acessórios
IEC61442 - método de teste para acessórios de cabos de alimentação com tensão nominal de 6kV (Um=7,2kv) a 30kV (Um=36kV)
Nível 2: padrão nacional (padrão GB)
Tensão nominal 220kV (Um=250kV) Cabo de alimentação isolado de polietileno reticulado e seus acessórios
GB / Z11017 Cabos de alimentação isolados com polietileno reticulado e acessórios com tensão nominal 110kV
Método de teste GB5589 para acessórios de cabo
Métodos de teste GB9327 para compressão de condutor de cabo e juntas de conexão mecânica
GB14315 terminais de cobre e alumínio crimpados e tubos de conexão para condutores de fios e cabos
Nota: GB11033" requisitos técnicos básicos para acessórios de cabos de alimentação com tensão nominal de 26, 35kV e abaixo de" foi reduzido para JB / T8144
Nível 3: padrões da indústria
Padrão JB (Machinery Industry Association Standard)
Requisitos técnicos básicos JB / T8144 para acessórios de cabos de alimentação com tensão nominal de 26 / 35kV e abaixo de GB11033
JB6464 Conector de enrolamento reto para cabos de energia com tensão nominal de 26 / 35kV e abaixo
JB6465" O tipo interno e o tipo externo de bucha de porcelana são terminais para cabos elétricos com tensão nominal de 26 / 35kV e abaixo de"
JB6466 Terminal de bucha de porcelana interna e externa de cabos de força com tensão nominal de 8,7 / 10kV e inferior
JB6468 Terminal Envolvido Interno e Externo de Cabos de Energia com Tensão Nominal 26 / 35kV e Abaixo
JB7829" Terminais de encolhimento térmico interno e externo de cabos de força com tensão nominal 26 / 35kV e abaixo de"
JB7830 Junta de encolhimento térmico tipo reto para cabos de alimentação com tensão nominal de 26 / 35kV e abaixo
JB7831" Terminais de portas internas e externas de cabos de força com tensão nominal de 8,7 / 10kV e abaixo de"
JB7832" Tensão nominal 8,7 / 10kV e abaixo do cabo de alimentação através da junta de vazamento tipo"
JB / T8501.1 Terminal pré-fabricado interno e externo de cabos de alimentação isolados de plástico com tensão nominal de até e incluindo 26 / 35kV
JB / T8503.2 Terminal pré-fabricado interno e externo de cabos de alimentação isolados de plástico com tensão nominal de até e incluindo 26 / 35kV
Os acessórios para cabos referem-se a todos os tipos de terminais e juntas de cabos.
Um cabeçote terminal de cabo é um dispositivo instalado na extremidade de uma linha de cabo e conectado a linhas aéreas ou equipamento elétrico.
Uma junta de cabo é um dispositivo que conecta um cabo a um cabo.
O desenvolvimento de acessórios para cabos partiu do tipo envoltório, seguido do tipo manga de porcelana, tipo vazamento, tipo termorretrátil, tipo pré-fabricado, tipo encolhível a frio.
O controle de tensão elétrica do terminal do cabo de conexão deve usar o Hi - K da constante dielétrica de 25 e feito, a constante dielétrica do material, rigidez dielétrica, resistência de isolamento e fator de perda dielétrica em comparação para manter um funcionamento estável a longo prazo, através deste tipo de método de controle de tensão, alta intensidade de campo elétrico na superfície do terminal pode ser reduzida para 15 v / mil segurança dentro do escopo de alto potencial está se movendo para as extremidades do cabo, em vez de focar na blindagem do cabo para cortar o coloque próximo, de modo que o isolamento externo do terminal do cabo tenda a ser divergente, distribuição uniforme do campo elétrico.
Portanto, a tensão de descarga do isolamento externo é aumentada, o diâmetro de todo o terminal do cabo é reduzido e o coeficiente de forma dos acessórios do cabo é aumentado, o que também aumenta a tensão de descarga.
Características dos acessórios de cabo:
Acessórios de cabo (encolhimento a frio) material de isolamento de terminal de cabo é feito de material de borracha de silicone de alta qualidade, tem um bom desempenho hidrofóbico, quando as gotas de água acima, a qualquer momento rolam, não há filme de água condutivo e tem propriedades hidrofóbicas de autocura .
Além disso, tem um forte isolamento, resistência elétrica, resistência à corrosão e resistência linear aos raios ultravioleta, a maior vantagem é garantir estabilidade de desempenho de uso a longo prazo.
Longa vida útil, mesmo com o corpo do cabo.
A função dos acessórios de cabo
No terminal e nas juntas do cabo, devido à desconexão da bainha metálica do cabo e da camada de blindagem, a distribuição do campo elétrico é muito mais complexa do que a do corpo do cabo, e há tensão axial no campo elétrico no terminal do cabo. Portanto, é necessário utilizar acessórios de cabo para realizar a continuidade e conexão do cabo, ou seja, um dispositivo de conexão que pode atender a determinados requisitos de isolamento e vedação.
Condutor do cabo, isolamento, blindagem e cobertura das quatro camadas da estrutura principal, acessórios do cabo, como parte integrante do terminal do cabo da linha do cabo na cabeça, junta do meio, deve fazer com que a estrutura de quatro camadas do cabo tenha continuado, respectivamente, e pode realizar um bom condutor, isolamento e confiável, boa vedação e resistência mecânica adequada, para garantir a qualidade dos terminais do cabo e conector do cabo, para garantir que todo o cabo de alimentação de confiabilidade da rede de distribuição.
O cabeçote do terminal acessório do cabo tem formulação de material e tecnologia de fabricação exclusivas, tornando-o intimamente ligado ao isolamento principal do cabo, proporcionando pressão radial constante e duradoura ao corpo do cabo, pequena descarga parcial, alta tensão inicial, nível de impacto de isolamento superior ao nível padrão existente, boa vedação à prova d'água e" respiração" com o corpo do cabo.
Tecnologia de encolhimento a frio e acessórios para cabos
Tecnologia de encolhimento a frio, também conhecida como tecnologia de pré-expansão, borracha elástica na faixa elástica com antecedência, definida no núcleo de plástico para unir fixo.
Durante a instalação, o elastômero encolherá e apertará rapidamente no corpo do cabo, contanto que o núcleo do fio seja removido.
Sem necessidade de fogo e ferramentas especiais, e sem problemas de encaixe peça por peça.
Os principais produtos são 1, encolher a frio interno terminal 2, encolher a frio ao ar livre terminal 3, encolher a frio médio comum 4, encolher a frio três conjuntos de dedos.
Vantagens dos acessórios de cabo retrátil a frio
Um, da comparação de tecnologia de construção
1) Construção de contração a frio:
Os acessórios de cabo retrátil a frio podem reduzir muitos fatores humanos. Na construção, o encolhimento a frio pode encolher automaticamente, desde que o núcleo de plástico seja removido. No processo de encolhimento, o encolhimento não uniforme do tubo de isolamento não ocorrerá devido a fatores humanos.
Garantindo assim a qualidade da construção.
B A contração a frio é a contração de uma extremidade à outra de acordo com o programa, que não pode ser alterada para garantir que nenhuma bolha apareça durante o processo de contração.
C na situação perigosa da indústria petroquímica.
A construção da contração a frio evita o uso de fonte de calor e torna-se segura.
2) Construção com contração térmica:
A contração térmica de A é muito afetada pelo nível de construção. O aquecimento desigual levará ao encolhimento e espessura desiguais do tubo de isolamento, ou mesmo algumas peças não encolherão de forma alguma, resultando em encolhimento e espessura desiguais, e os locais finos estão sujeitos a avarias e outros problemas
No processo de contração térmica e aquecimento, é fácil para B queimar o tubo de isolamento devido ao controle insuficiente do grau de aquecimento, o que afeta bastante o desempenho de isolamento do tubo de isolamento.
No processo de aquecimento, a contração térmica de C pode ser aquecida de uma extremidade à outra ou do meio para ambas as extremidades, o que facilmente levará ao aparecimento de bolhas no processo de retração.
D é para locais onde fogos abertos e outras fontes de calor são proibidos, como indústrias petroquímicas e químicas. Se o uso de fogueiras abertas aumenta o perigo, pode causar acidentes graves.
Ii. Em uso
1) Os acessórios do cabo retrátil a frio manterão a respiração sincronizada com o cabo conforme o cabo se expande e se contrai com o calor, de modo que o cabo e os acessórios possam sempre manter uma boa combinação.
2) Os acessórios termoencolhíveis do cabo não mudam com a expansão térmica e o resfriamento do cabo, e um longo período de operação levará facilmente ao espaço entre o cabo e os acessórios, causando acidentes.
Contraste em qualidade
1) Devido às vantagens inerentes do encolhimento a frio, a aplicação de acessórios de cabo retrátil a frio está constantemente se desenvolvendo em direção à alta tensão. Atualmente, acessórios de cabo retrátil a frio de 110KV estão disponíveis.
2) As desvantagens inerentes dos acessórios de cabo termoencolhíveis fazem com que a aplicação de acessórios de cabo termoencolhíveis fique abaixo da classe de tensão de 35KV por um longo tempo. No entanto, na classe de tensão de 35KV, os acessórios de cabo termoencolhíveis se tornaram uma razão importante para acidentes frequentes na operação de cabos.
Comparação de preços
1) O preço do encolhimento a frio é caro. Atualmente, o preço do encolhimento a frio é cerca de 4-10 vezes ou mais do que o encolhimento a quente. No entanto, da perspectiva do custo de operação de longo prazo, mais considerações podem ser feitas ao encolhimento a frio acima de 10 KV, especialmente acima de 35 KV, o que reduzirá o custo de operação de longo prazo.
2) A contração térmica é barata. Atualmente, o encolhimento térmico é mais amplamente utilizado nos campos abaixo de 35KV, e o nível de 35KV tem sido gradualmente excessivo para o encolhimento a frio. Os campos 10KV e 1KV ainda são amplamente utilizados devido ao baixo preço.
Resumindo, no campo acima de 10KV, o custo operacional de longo prazo do uso de contração a frio é menor do que o da contração a quente, por isso é recomendado o uso de contração a frio.
Em 10KV e abaixo, é econômico usar termorretrátil.
Encolhimento a frio, enquanto um pouco de dano é fácil de isolamento mau fácil de acidente!
Atualmente, a maioria dos acessórios usados para cabos de força isolados extrudados de 6 ~ 35kV são acessórios para cabos encolhíveis a frio e acessórios para cabos encolhíveis por calor.
Os dois tipos estruturais de produtos têm características diferentes.
1) Características do produto de acessórios de cabo encolhíveis a frio.
Os acessórios do cabo retrátil a frio são feitos de borracha de silicone especial de alta elasticidade por moldagem por injeção.
A unidade de controle de tensão elétrica é geométrica: cone de tensão, processo de moldagem por vulcanização de alta temperatura e alta pressão e corpo de isolamento pré-fabricado em um todo, forma e tamanho confiáveis, desempenho elétrico estável.
Quando instalado, ele é preso ao cabo e torna-se um com o cabo.
2) Características do produto de acessórios de cabo termoencolhíveis.
Os acessórios termorretráteis do cabo são extrudados de compostos de borracha e plástico (polímeros), reticulados por irradiação de alta energia e resfriados e moldados ao se expandir e expandir para o tamanho de geometria necessário antes de sair da fábrica.
Na instalação no campo, é necessário aquecer até uma determinada temperatura e utilizar a memória elástica&GG quot; propriedade do polímero de encolher de volta à posição correta, de modo a apertar o corte do cabo e a parte de instalação para atender aos requisitos de vedação de isolamento.
A unidade de controle de tensão elétrica é do tipo parâmetro.
3) Características dos acessórios de cabo retráteis a frio (em comparação com acessórios de cabo retráteis a quente).
Em comparação com acessórios de cabo retráteis a quente, os acessórios de cabo retráteis a frio têm as seguintes características:
Boas propriedades elétricas dos materiais.
Os acessórios para cabos encolhíveis a frio são feitos de borracha de silicone com alta elasticidade, bom isolamento, anti-vazamento, hidrofobicidade, resistência às intempéries e ao envelhecimento ultravioleta.
O material usado nos acessórios termorretráteis do cabo é borracha e material composto de plástico (polímero). O próprio material não tem elasticidade, apenas a função de&memória elástica GG.
(2) Desempenho estável da unidade de controle de tensão elétrica.
A unidade de controle de tensão elétrica dos acessórios de cabo retrátil a frio é geométrica: cone de tensão, que se baseia em curvas geométricas para melhorar a distorção do campo elétrico. A sua forma foi moldada na empresa, pelo que o desempenho da unidade de controlo de tensão eléctrica é estável.
Acessórios de cabo termorretrátil unidade de controle de tensão elétrica para o tipo de parâmetro, a unidade de controle de tensão elétrica é a alta constante dielétrica e a resistividade de volume entre o material isolante e a moldagem de material semicondutor, parâmetros especiais do material são difíceis de controlar e fáceis de mudar, no processo de moldagem e construção levam ao desempenho instável da unidade de controle de tensão elétrica.
O tipo estrutural é mais ideal.
O cone de tensão e a parte de isolamento dos acessórios de cabo encolhível a frio são pré-fabricados como um todo na fábrica por meio do processo de moldagem de alta temperatura e alta pressão. Durante a instalação, os acessórios só precisam ser colocados no cabo tratado. A qualidade do produto pode ser controlada na fábrica e a carga de trabalho de instalação no local é menor.
A estrutura dos acessórios termorretráteis é constituída de tubos: tubos de tensão, tubos de isolamento interno e externo e tubos semicondutores se sobrepõem. É difícil evitar o pequeno entreferro entre todos os tipos de tubos, e é difícil garantir o desempenho de descarga parcial das juntas intermediárias.
Instalação mais conveniente: sem necessidade de fogo.
Devido à limitação do tipo de estrutura, em algumas situações sem incêndio, acessórios de cabo termoencolhíveis não são aplicáveis;
Os acessórios de cabo retráteis a frio não estão sujeitos a esta limitação e não há necessidade de fogo e outras ferramentas especiais durante a instalação. Apenas o esqueleto do corpo principal pode ser retirado ou o corpo principal pode ser colocado manualmente.
(5) Boas características de interface.
O acessório de cabo encolhível a frio é feito de borracha de silicone de alta elasticidade e o acessório é um corpo elástico. Após a instalação, o acessório é sempre bem preso ao cabo, que se torna parte integrante do cabo. Enquanto isso, tem grande pressão na interface, boas características de interface e bom desempenho de descarga parcial.
Uma vez que os materiais dos acessórios de cabo termoencolhíveis não são elásticos à temperatura ambiente após o aquecimento, a dobra e amassamento do cabo causará a separação entre os acessórios de cabo termoencolhíveis e o cabo após a instalação.
No processo de operação do cabo, a mudança da temperatura ambiente também criará uma lacuna entre o acessório termoencolhível e o cabo, o que resultará em um desempenho de interface pobre entre o acessório e o cabo e um desempenho de descarga parcial pobre na operação real, especialmente para classe de tensão de 35kV.
Desempenho de vedação confiável.
O acessório de cabo encolhível a frio é feito de material de borracha de silicone de alta elasticidade. Após a instalação, o acessório e o cabo se tornam um. Quando o cabo se expande e contrai devido à temperatura, o acessório se expande e se contrai de acordo.
A vedação de acessórios de cabos termoencolhíveis é obtida principalmente por adesivo termofusível e tensão de compressão sistólica.
Após a instalação dos acessórios de encolhimento térmico, quando a temperatura cai, o cabo vai se contrair (expansão térmica e encolhimento a frio), apenas um bom encolhimento dos componentes de encolhimento térmico estrutura estável, não tem mais elasticidade, então o cabo perdeu a força de compressão elástica, vedação tudo depende do selante, o desempenho da vedação não é confiável.
Comparação de materiais e custos de produção.
O custo do material do cabeçote intermediário do tipo termorretrátil doméstico (externo) é de 6 a 7 vezes o do tipo termorretrátil, e o preço do material é de cerca de 6.500 yuan (algumas diferenças entre as diferentes especificações);
O preço do material de cabeça terminal encolhível por calor doméstico (exterior) é 4-5 vezes do tipo encolhível por calor, o preço do material é de cerca de 3000 yuan (a especificação é diferente, alguma diferença).
Outros materiais consumíveis diferem pouco.
O custo de produção (ou seja, o custo do trabalho usado na produção) é ligeiramente mais alto do que o custo de produção da contração a quente.
Comparação de preços
1) O preço do encolhimento a frio é caro. Atualmente, o preço do encolhimento a frio é cerca de 4-10 vezes ou mais do que o encolhimento a quente. No entanto, da perspectiva do custo de operação de longo prazo, mais considerações podem ser feitas ao encolhimento a frio acima de 10 KV, especialmente acima de 35 KV, o que reduzirá o custo de operação de longo prazo.
2) A contração térmica é barata. Atualmente, o encolhimento térmico é mais amplamente utilizado nos campos abaixo de 35KV, e o nível de 35KV tem sido gradualmente excessivo para o encolhimento a frio. Os campos 10KV e 1KV ainda são amplamente utilizados devido ao baixo preço.
Resumindo, no campo acima de 10KV, o custo operacional de longo prazo do uso de contração a frio é menor do que o da contração a quente, por isso é recomendado o uso de contração a frio.
Em 10KV e abaixo, é econômico usar termorretrátil.
Encolhimento a frio, enquanto um pouco de dano é fácil de isolamento mau fácil de acidente!
Atualmente, a maioria dos acessórios usados para cabos de força isolados extrudados de 6 ~ 35kV são acessórios para cabos encolhíveis a frio e acessórios para cabos encolhíveis por calor.
Os dois tipos estruturais de produtos têm características diferentes.
1) Características do produto de acessórios de cabo encolhíveis a frio.
Os acessórios do cabo retrátil a frio são feitos de borracha de silicone especial de alta elasticidade por moldagem por injeção.
A unidade de controle de tensão elétrica é geométrica: cone de tensão, processo de moldagem por vulcanização de alta temperatura e alta pressão e corpo de isolamento pré-fabricado em um todo, forma e tamanho confiáveis, desempenho elétrico estável.
Quando instalado, ele é preso ao cabo e torna-se um com o cabo.
2) Características do produto de acessórios de cabo termoencolhíveis.
Os acessórios termorretráteis do cabo são extrudados de compostos de borracha e plástico (polímeros), reticulados por irradiação de alta energia e resfriados e moldados ao se expandir e expandir para o tamanho de geometria necessário antes de sair da fábrica.
Na instalação no campo, é necessário aquecer até uma determinada temperatura e utilizar a memória elástica&GG quot; propriedade do polímero de encolher de volta à posição correta, de modo a apertar o corte do cabo e a parte de instalação para atender aos requisitos de vedação de isolamento.
A unidade de controle de tensão elétrica é do tipo parâmetro.
3) Características dos acessórios de cabo retráteis a frio (em comparação com acessórios de cabo retráteis a quente).
Em comparação com acessórios de cabo retráteis a quente, os acessórios de cabo retráteis a frio têm as seguintes características:
Boas propriedades elétricas dos materiais.
Os acessórios para cabos encolhíveis a frio são feitos de borracha de silicone com alta elasticidade, bom isolamento, anti-vazamento, hidrofobicidade, resistência às intempéries e ao envelhecimento ultravioleta.
O material usado nos acessórios termorretráteis do cabo é borracha e material composto de plástico (polímero). O próprio material não tem elasticidade, apenas a função de&memória elástica GG.
(2) Desempenho estável da unidade de controle de tensão elétrica.
A unidade de controle de tensão elétrica dos acessórios de cabo retrátil a frio é geométrica: cone de tensão, que se baseia em curvas geométricas para melhorar a distorção do campo elétrico. A sua forma foi moldada na empresa, pelo que o desempenho da unidade de controlo de tensão eléctrica é estável.
Acessórios de cabo termorretrátil unidade de controle de tensão elétrica para o tipo de parâmetro, a unidade de controle de tensão elétrica é a alta constante dielétrica e a resistividade de volume entre o material isolante e a moldagem de material semicondutor, parâmetros especiais do material são difíceis de controlar e fáceis de mudar, no processo de moldagem e construção levam ao desempenho instável da unidade de controle de tensão elétrica.
O tipo estrutural é mais ideal.
O cone de tensão e a parte de isolamento dos acessórios de cabo encolhível a frio são pré-fabricados como um todo na fábrica por meio do processo de moldagem de alta temperatura e alta pressão. Durante a instalação, os acessórios só precisam ser colocados no cabo tratado. A qualidade do produto pode ser controlada na fábrica e a carga de trabalho de instalação no local é menor.
A estrutura dos acessórios termorretráteis é constituída de tubos: tubos de tensão, tubos de isolamento interno e externo e tubos semicondutores se sobrepõem. É difícil evitar o pequeno entreferro entre todos os tipos de tubos, e é difícil garantir o desempenho de descarga parcial das juntas intermediárias.
Instalação mais conveniente: sem necessidade de fogo.
Devido à limitação do tipo de estrutura, em algumas situações sem incêndio, acessórios de cabo termoencolhíveis não são aplicáveis;
Os acessórios de cabo retráteis a frio não estão sujeitos a esta limitação e não há necessidade de fogo e outras ferramentas especiais durante a instalação. Apenas o esqueleto do corpo principal pode ser retirado ou o corpo principal pode ser colocado manualmente.
(5) Boas características de interface.
O acessório de cabo encolhível a frio é feito de borracha de silicone de alta elasticidade e o acessório é um corpo elástico. Após a instalação, o acessório é sempre bem preso ao cabo, que se torna parte integrante do cabo. Enquanto isso, tem grande pressão na interface, boas características de interface e bom desempenho de descarga parcial.
Uma vez que os materiais dos acessórios de cabo termoencolhíveis não são elásticos à temperatura ambiente após o aquecimento, a dobra e amassamento do cabo causará a separação entre os acessórios de cabo termoencolhíveis e o cabo após a instalação.
No processo de operação do cabo, a mudança da temperatura ambiente também criará uma lacuna entre o acessório termoencolhível e o cabo, o que resultará em um desempenho de interface pobre entre o acessório e o cabo e um desempenho de descarga parcial pobre na operação real, especialmente para classe de tensão de 35kV.
Desempenho de vedação confiável.
O acessório de cabo encolhível a frio é feito de material de borracha de silicone de alta elasticidade. Após a instalação, o acessório e o cabo se tornam um. Quando o cabo se expande e contrai devido à temperatura, o acessório se expande e se contrai de acordo.
A vedação de acessórios de cabos termoencolhíveis é obtida principalmente por adesivo termofusível e tensão de compressão sistólica.
Após a instalação dos acessórios de encolhimento térmico, quando a temperatura cai, o cabo vai se contrair (expansão térmica e encolhimento a frio), apenas um bom encolhimento dos componentes de encolhimento térmico estrutura estável, não tem mais elasticidade, então o cabo perdeu a força de compressão elástica, vedação tudo depende do selante, o desempenho da vedação não é confiável.
Comparação de materiais e custos de produção.
O custo do material do cabeçote intermediário do tipo termorretrátil doméstico (externo) é de 6 a 7 vezes o do tipo termorretrátil, e o preço do material é de cerca de 6.500 yuan (algumas diferenças entre as diferentes especificações);
O preço do material de cabeça terminal encolhível por calor doméstico (exterior) é 4-5 vezes do tipo encolhível por calor, o preço do material é de cerca de 3000 yuan (a especificação é diferente, alguma diferença).
Outros materiais consumíveis diferem pouco.
O custo de produção (ou seja, o custo do trabalho usado na produção) é ligeiramente mais alto do que o custo de produção da contração a quente.
Acessórios para cabos de energia termoencolhíveis
Os acessórios do cabo de força termoencolhível são caracterizados pelo tamanho pequeno, peso leve, fácil instalação e excelente relação desempenho-preço. São adequados para tratamento de terminais e conexão intermediária de cabos de potência de 1kV, 10kV e 35kV.
Os acessórios do cabo 1KV podem ser divididos em dois núcleos, três núcleos, quatro núcleos, terminal de cinco núcleos e conexão intermediária, a distância de abertura do terminal é de 600 mm;
Os acessórios de cabo de 10kV e 35kV podem ser divididos em terminal interno de núcleo único, terminal interno de três núcleos, terminal externo e conexão intermediária, a distância de abertura do terminal interno é 650 mm, a distância de abertura do terminal externo é 800 mm.
Existem muitos fabricantes de acessórios de cabo de contração térmica e o tamanho da instalação e a estrutura dos produtos são ligeiramente diferentes.
1. Cabeça do terminal do cabo de encolhimento térmico
O diagrama de remoção da cabeça do terminal de cabo de três núcleos de 10kV é mostrado na figura.
Na figura, o trabalho é a decapagem da bainha Figura 5 - Figura 5 - cabeça do terminal de cabo de três núcleos 110kV comprimento de corte da figura, interno é 550 mm, externo é 750 mm.
J tem 10 10 mm de profundidade do orifício terminal.
1) Descascamento do cabo: Descasque a bainha externa, a tira de aço (se houver) e a bainha interna do cabo de acordo com as dimensões mostradas no desenho.
O comprimento de separação da bainha externa do cabo de núcleo único de 35kV é 780 mm, mais a profundidade do orifício terminal e 10 mm.
(4) Retire a tira de cobre blindada e a camada semicondutora (para cabo de três núcleos de 10kV): remova a tira de cobre protegida de 50 mm acima da extremidade do dedo da bainha do ramo.
A camada semicondutora de 20 mm restante deve ser retida e removida. A extremidade da camada semicondutora retida deve ser descartada de acordo com os procedimentos e requisitos gerais do processo de instalação.
(5) Retirar o isolamento da extremidade do núcleo tangencial: retirar o isolamento da extremidade do núcleo do fio adicionando 10 mm à profundidade do orifício terminal;
Para cabo de 35 kV, a extremidade de isolamento deve ser cortada em um cone de 30 mm de comprimento.
(6) Terminal de crimpagem: Remova rebarbas e abas após crimpagem.
(7) Instalação do tubo de tensão: limpe a superfície isolante com agente de limpeza.
Nota: Limpe a camada semicondutora limpa